四川汉王山监狱 电力设施隐患整治项目询价公告 经2024年14期监狱长办公会研究决定,我单位拟对狱内部分电力设施隐患进行整治。现将四川汉王山监狱电力设施隐患整治项目询价事宜进行公告,该公告在大宜宾网站发布,具体如下: 一、项目情况: 1.项目名称:电力设施隐患整治项目。 2.项目备案号:HY-2024052015。 二、资金来源:预算资金。 三、报价应具备的资格资料: 1.报价人代表身份证明扫描件(非法定代表人须出示授权委托书); 2.报价人企业法人营业执照副本(复印件); 3.报价人企业须具有:承装(修、试)电力设施许可证,承装、承修、承试类三级以上; 4.开户许可证或开户证明材料; 5.以上材料须加盖企业鲜章。 四、项目内容 1.详见四川省汉王山监狱电力设施隐患整治项目报价清单 2.本项目控制价:人民币72710元 五、潜在报价人报价要求、现场堪察、评审时间和地点 1.报价资料:资格资料及报价单(加盖鲜章)。 2.报价方式:报价资料为扫描件,发送到QQ邮箱(邮箱号:357850685@qq.com),发件人QQ昵称须备注具体单位名称。 3.报价时间:2024年6 月6 日上午10:00到2024年6 月 6 日上午10:30时止。提前发送或超出报价时间发送的报价表,一律视为无效报价。 4..因考虑到电力设施隐患现场施工场地等因素,有可能会影响服务商准确估价,潜在报价人可根据本单位实际情况与负责此项目的经办人联系,实地勘察施工现场。 现场堪察时间:2024年6 月3 日10:00时 联系人:刘警官 联系电话:0831-5358232 5.评审时间及地点: 评审时间:2024年 6 月 6 日上午10:30分 评审地点:四川省汉王山监狱指挥中心指挥中心410(采购办) 六、评审方式 我单位将由采购办、勤务大队、财务与工资福利科科等部门组成的评审小组,并由监察科安排纪检监察人员全程参与监督。在纪检监察人员全程参与评选过程现场监督中,对各项参数符合的条件下,确定最低报价的公司为本次电力设施隐患整治项目的服务商,如出现最低报价金额相同有两家及其以上的,由参与评审工作的纪检监察人员现场抽签确定本次项目服务商。 七、注意事项及要求 1.该报价为全费用综合单价(含税、材料、施工、安装、人工、机具设备、措施费、安全文明施工费等相关费用)。 2.严格按照清单内容进行报价。 3.此项目工期为20日。 4.此项目不缴纳保证金,项目验收合格后20个工作日内付完工程款。 5.报价所需资料须详细、清楚,凡模糊不清的一律作无效报价处理。 八、联系人及方式 联系人:王警官 联系电话:0831-5358199 特此公告。 附件:1.报价人参选准备资料 2. 四川汉王山监狱电力设施隐患整治项目报价清单 四川省汉王山监狱 2024 年 5月29日 附件1:报价人参选资料 一、法定代表人身份证复印件 二、非法定代表人参加的,须出示被委托人身份证复印件和法定代表人出具的授权委托书。 法定代表人/单位负责人授权委托书 四川省汉王山监狱: __________ ____(服务商名称)法定代表人/单位负责人__________ 授权委托_____________为我的代理人,参加贵单位组织的 四川省汉王山监狱 电力设施隐患整治项目 (项目名称)的活动。代理人在本次中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜,我公司/我单位均予承认,所产生的法律后果均由我公司/单位承担。 特此声明。 年 月 日 三、资格证明 1.营业执照 提供企业营业执照副本复印件(盖单位公章) 2. 承装(修、试)电力设施许可证 提供企业承装(修、试)电力设施许可证复印件(盖单位公章) 3.开户许可证或开户证明材料 提供企业开户许可证复印件或相应开户证明材料(盖单位公章) 4.企业认为有必要提供的能够证明其资信、服务状况的其他资料 四、报价书 四川省汉王山监狱: 我公司对四川省汉王山监狱电力设施隐患整治项目 报价为: 元(大写: )。该报价为全费用综合单价,包含机具设备、措施费、安全文明施工费、管理费、利润、税金、人工等一切费用。 联系人: 联系电话: 单位:(盖章) 年 月 日 附件2 四川省汉王山监狱 电力设施隐患整治项目报价清单 单位:(盖章) 项目备案号:HY-2024052015 | | | | | | | | | [size=9.0000pt]10KV开关柜LED指示灯更换 | [size=9.0000pt]1.更换LED指示灯,指示灯型号规格:AD56-22DS 。2.查找二次回路故障并维修 | | | | | | | | [size=9.0000pt]1.[size=9.0000pt]更换带电显示器[size=9.0000pt]DXN-Q 2[size=9.0000pt]台。[size=9.0000pt]2.[size=9.0000pt]更换传感器[size=9.0000pt]CG5-10Q 2[size=9.0000pt]台。 | | | | | | | | [size=9.0000pt]1.AH01[size=9.0000pt]、[size=9.0000pt]AH05[size=9.0000pt]更换[size=9.0000pt]VS1[size=9.0000pt]真空断路器分闸线圈([size=9.0000pt]AC[size=9.0000pt]/[size=9.0000pt]DC110[size=9.0000pt]~[size=9.0000pt]220V[size=9.0000pt])[size=9.0000pt]2[size=9.0000pt]台并维修二次回路。[size=9.0000pt]2.[size=9.0000pt]测试[size=9.0000pt]VS1[size=9.0000pt]真空断路器机械特性及回路电阻并出具检测报告。 | | | | | | | | [size=9.0000pt]1.AH08[size=9.0000pt]、[size=9.0000pt]AH10[size=9.0000pt]更换[size=9.0000pt]VS1[size=9.0000pt]真空断路器储能电机[size=9.0000pt]ZYJ220-66-102 2[size=9.0000pt]台并查找维修二次回路故障。[size=9.0000pt]2.[size=9.0000pt]测试[size=9.0000pt]VS1[size=9.0000pt]真空断路器机械特性及回路电阻并出具检测报告。 | | | | | | | | [size=9.0000pt]1.采用高分子封堵材料对孔洞进行封堵 | | | | | | | | [size=9.0000pt]1.[size=9.0000pt]干式变压器外壳门增加行程开关[size=9.0000pt]YNDQ AZ6395/S 10A 250V AC[size=9.0000pt],增加二次线([size=9.0000pt]2.5mm2)[size=9.0000pt]引入对应的[size=9.0000pt]10KV[size=9.0000pt]开关柜跳闸回路[size=9.0000pt],[size=9.0000pt]接线需规范,零配线号管及线鼻子。[size=9.0000pt]2.[size=9.0000pt]测试合格后出具《变压器柜门及高压保护柜闭锁报告》 | | | | | | | | [size=9.0000pt]1.更换LED指示灯AD56-22DS,红色2.查找二次回路故障并维修 | | | | | | | | [size=9.0000pt]1[size=9.0000pt]、安装无功补偿器[size=9.0000pt]AKD-JKW-A16B 1[size=9.0000pt]个,测试电能质量并出具报告。[size=9.0000pt]
[size=9.0000pt]2[size=9.0000pt]、加装[size=9.0000pt]7[size=9.0000pt]次谐波抑制电抗器[size=9.0000pt]AKD-CKSG-2.1/0.48-7% 10[size=9.0000pt]组后需再次测试电能质量并出具报告。[size=9.0000pt]
[size=9.0000pt]3[size=9.0000pt]、电力电容使用内部阀控电容,防止电力电容再次出现漏液、鼓包、爆炸。[size=9.0000pt]
[size=9.0000pt]4[size=9.0000pt]、现有开关接触器投切装置更换为复合开关[size=9.0000pt]AKD-AKK-W202 10[size=9.0000pt]组。[size=9.0000pt]
[size=9.0000pt]5[size=9.0000pt]、更换电力电容[size=9.0000pt]AKD-BSMJ0.48-40-3 10[size=9.0000pt]组。[size=9.0000pt]
[size=9.0000pt]6[size=9.0000pt]、无功补偿器采用高精度、高可靠、高稳定性补偿装置。 | | | | | | | | [size=9.0000pt]1、加装采样互感器BH-0.66 1000/5。[size=9.0000pt]
[size=9.0000pt]2、检修无功补偿控制二次回路。[size=9.0000pt]
[size=9.0000pt]3、更换无功补偿控制器AKD-JKW-A16B | | | | | | | | [size=9.0000pt]1、更换电容BSMJ-0.45-25-3 10只[size=9.0000pt]
[size=9.0000pt]2、更换切换电容接触器RDC9-63/21B 1只[size=9.0000pt]
[size=9.0000pt]3、维修无功补偿控制二次回路。 | | | | | | | | [size=9.0000pt]1、更换微机保护装置RDS210HFT。[size=9.0000pt]
[size=9.0000pt]2、调试微机保护装置出具微机保护装置调试报告 | | | | | | | | [size=9.0000pt]1、维修二次回路故障并更换保险管,保险管型号:5*20mm,1A。 | | | | | | | | [size=9.0000pt]1、更换柜内照明灯(LED照明灯7W),柜内照明灯型号CM-1。 | | | | | | | | [size=9.0000pt]1[size=9.0000pt]、对现有开关柜、变压器进行标识,包括但不限于线路名称,开关柜命名,变压器命名、变压器容量等[size=9.0000pt]([size=9.0000pt]满足供电局要求)。[size=9.0000pt]2[size=9.0000pt]、材质:双色板雕刻或铝板 | | | | | | | | [size=9.0000pt]
[size=9.0000pt]1、四台高压出线柜上加装零序电流互感器LXK-120 50/1一一只及配套的4mm2二次连线,接线需规范,零配线号管及线鼻子。[size=9.0000pt]
[size=9.0000pt]2、微机保护装置上零序保护定值计算及设置。[size=9.0000pt]
[size=9.0000pt]3、零序保护跳闸试验并出具调试报告。 | | | | | | | | |
备注:1.按照电力工程安装相关规范工艺进行施工。 2.未明之处以甲方现场交接为准。 3.本报价包含机具设备、措施费、安全文明施工费、材料费、人工费等综合包干费用。 日期:2024年 月 日
|